土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教大侠 水力平衡计算的方法

请教大侠 水力平衡计算的方法

发布于:2012-05-22 10:28:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
以前搞施工,现在开始搞设计,发现一头雾水,请教大家计算水力平衡时具体考虑那些因素。比如说,我要设计产水150方/h脱盐水,工艺大概是:砂虑+超滤+反渗透+阳床+脱碳+阴床+混床,那么从后往前算,考虑每一设备自耗水率,最终怎样推算原水水量?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • motian_zn2123
    motian_zn2123 沙发
    一般来讲,超滤的产水率为90%左右,RO的产水率为75%左右,混床消耗1%左右。你自己根据水质情况计算好了。
    楼上的正解。220-250之间。
    我的QQ:840258893.

    [ 本帖最后由 motian_zn2123 于 2012-5-26 19:11 编辑 ]
    2012-05-26 19:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • cj553
    cj553 板凳
    原水水量是200方/h----------250方/h
    2012-05-26 14:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸馏水机 浓水和凝结水区别在哪里啊?

蒸馏水机 浓水和凝结水区别在哪里啊?

回帖成功

经验值 +10