土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区室内消防栓系统室外网管是否一定要做环管?
本人一直做设计都把室内消火栓系统室外管网做成环管。但最近遇到一工程,一个厂区六幢单层厂房,每栋大概是65*24米。如室外做网管,则会因为造价已定且很低而没钱赚,我也仔细研究了规范,对于室内消火栓系统也没有规定一定要做环网,不知是否把室外管网改为枝状?

全部回答(5 )

  • mczzy
    我也设计成环网当然好,但是是否一定要设计成环网,不成环网不行吗
    2004-05-24 14:52:24 来自 PC 评论 举报
  • zyhwjy
    对于一个建筑小区的消防给水系统,做成环状是比较合理的。
    2004-05-24 11:28:24 来自 PC 评论 举报