土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀安置空间!

减压阀安置空间!

发布于:2004-05-17 15:11:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问DN80的减压阀都是2个垂直并联安装,要多大空间?管道井的平面尺寸最少要多大?
请问DN100的减压阀都是2个垂直并联安装,要多大空间?管道井的平面尺寸最少要多大?
请问DN150的减压阀都是2个垂直并联安装,要多大空间?管道井的平面尺寸最少要多大?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lzp0928
    lzp0928 沙发
    我这里就是因为实现没有多考虑几工分的操作空间,最后把单层并联的改在两层并联,不过受都业主的好评,我晕!
    我也晕!
    减压阀的阀后压力怎么调?
    2004-06-30 11:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • nonojohn
    nonojohn 板凳
    只要留出板头手柄的距离就可以了。一般是边壁至边壁距离约150MM。
    2004-06-30 10:40:30

    回复 举报
    赞同0