电梯基坑和顶板问题,欢迎讨论先说说我的做法,基坑,我一般按的20kn/m^2计算地板配筋的,而顶板处,我是设一根梁,然后把电梯的起吊重量乘以1.3的动力系数的荷载按集中力加到此梁中间。但今天细细研究了下电梯资料,越来越感觉不脱,电梯资料的基坑换冲器,还有两三个侧面支点,以起吊2吨为例,反力动不动都是100多,200kn,这样几个支点反力加起来再平均,地板的平均荷载远远不止20,达到了80左右,而顶板也一样侧面的支点反力都是100kn左右。四个加起来有400kn。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
zhexuan.com
沙发
基坑围护照片
2009-09-25 23:02:25
赞同0
-
zhexuan.com
板凳
我公司专业从事拉森钢板桩的租赁,销售,施工业务
2009-09-25 23:01:25
赞同0