土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 还是这样的问题--关于阳台排水

还是这样的问题--关于阳台排水

发布于:2004-05-17 12:07:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在一般的集体宿舍里,每一套间都会住上4-6人,套间里自然会有一卫生间,所有的给排水管道基本上都是集中设置其中(消防除外),排水管方面将会有FL、WL、YL三根。按规范要求:建筑物雨水管道应单独排出,天面雨水应与阳台分开。那么自然地将阳台雨水划入WL与洗脸盆排出水一起排放。问题是,长时间不下雨时,阳台地漏就算采用了直通式带存水弯地漏也会没水,那么臭气又来了。。。。
你们常有这样的问题吗???

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    阳台雨水应独立,间接排放,空调冷凝水最好单独排,因为在De75上开三通,很难看的
    2004-05-19 10:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • yao0_710
    yao0_710 板凳
    其实间接排水的方法不仅一种,水封井和直接排至地面或其他的屋面都是间接排水。我认为在这里重要的的是理解规范要表达的含义。之所以强调间接排水就是要防止臭气从阳台排水点溢出,能满足这个要求的设计方法多种多样。
    2004-05-19 10:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多