土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:高压电流互感器如何选择
如题。一台高压柜(10KV)保护500KVA变压器,互感器变比50/5,断路器VS1,继电器GL-15/10,试验时加大电流,继电器动作,但过流脱扣线圈抖动,4秒后才跳闸,继电器的时间,电流都调到最小了,为什么?

全部回答(2 )

  • zlh111
    试验用的电流发生器可以打到4000A,其它柜的电流互感器变比大就很正常,但互感器10P10容量都是15VA.
    2006-11-21 21:45:21 来自 PC 评论 举报
  • yanglei168
    GL应该是反时限继电器,动作时间和电流大小成反比,电流小当然动作时间长,也可能是电流小带不动脱扣线圈
    2006-11-21 10:04:21 来自 PC 评论 举报