请教:高压电流互感器如何选择
请教:高压电流互感器如何选择
如题。一台高压柜(10KV)保护500KVA变压器,互感器变比50/5,断路器VS1,继电器GL-15/10,试验时加大电流,继电器动作,但过流脱扣线圈抖动,4秒后才跳闸,继电器的时间,电流都调到最小了,为什么?
发布于
2006-11-14 11:25:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zlh111
试验用的电流发生器可以打到4000A,其它柜的电流互感器变比大就很正常,但互感器10P10容量都是15VA.
2006-11-21 21:45:21
来自 PC
评论
举报
yanglei168
GL应该是反时限继电器,动作时间和电流大小成反比,电流小当然动作时间长,也可能是电流小带不动脱扣线圈
2006-11-21 10:04:21
来自 PC
评论
举报