我现在做个小区内一个单体的消防系统,建筑是六层的板楼,一层为商业,商业为商铺的形式,分成一个一个的单间。象这种建筑要不要设消火栓系统,是不是直接在给水管上设就可以了?那高位水箱还要不要?
发布于
2004-05-16 23:41:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xujingya
不需要设消火栓,所以也就不需要设水箱了,但要看是什么地方,有可能上面几层生活用水的压力不够,整个小区如果有加压泵站单体也就可以不考虑供水压力的问题了。
2004-05-17 14:21:17
来自 PC
评论
举报
pan810213
问一句倾向于设消火栓的兄弟
那消火栓的设计秒流量怎么确定,规范对这种建筑也没有明确的说明啊
2004-05-17 11:28:17
来自 PC
评论
举报
加载更多