土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架上皮与梁之间要留多大的空间?

电缆桥架上皮与梁之间要留多大的空间?

发布于:2006-11-14 08:53:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工程,走廊吊顶,吊顶内有电缆桥架。
我想问一下:桥架上皮与梁之间要留多大的空间?
我想桥架上皮与结构的梁下皮之间肯定要留有一定的空间的,因为桥架上边有盖儿,这个盖儿应该是最后安装吧,那就得有一定的操作空间啊。 不过,具体多少我拿不准。也不知道规范里有无规定?
以600×200的桥架为例,它上边应该留多少空间?
请指教,谢谢!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    走柱子必定要走在梁下啊,呵呵,我一般注明:梁下300安装,现场适当调整。
    2006-11-16 18:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • bil2002
    bil2002 板凳
    标准图上确实是300mm,吊顶要吊500mm吧,距梁底250mm就可以了。
    你可以看一下标准图集04D701-3
    2006-11-15 22:01:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多