用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱断路器的型号大?
用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱断路器的型号大?
在电气系统图中,用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱内断路器的型号大?
[
本帖最后由 dengneng 于 2012-5-22 13:11 编辑
]
发布于
2012-05-21 19:43:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sdx034100428
把隔离开关当作导线考虑
2012-05-24 14:37:24
来自 PC
评论
举报
rk5707
用最笨的办法想想:
首先断路器要保护导线,所以断路器的额定电流要比导线的载流量小,
其次隔离开关额定电流至少要等于导线的载流量(如果小了,它就成了导线的瓶颈,限制了导线的发挥。)
综上所述:在电气系统图中,用户配电箱内隔离开关要比比电表箱内断路器的型号大。