土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜配多大的进线电缆?

10KV高压柜配多大的进线电缆?

发布于:2006-11-13 23:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • godu168
    godu168 沙发
    04DX003 《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》63页的图上有写。

    10KV高压柜进线电缆由供电局确定,高压柜出线柜接至变压器(1000kva),
    出线柜高压断路器选用630A,25kA,
    出线电缆选用YJV-8.7/15KV,3X150mm

    [ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-26 15:52 编辑 ]
    2008-08-26 15:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • zh2000_19
    zh2000_19 板凳
    看了 大家的讨论 就更不明白了 到底是地方规定好呢 还是理论计算好呢
    2007-03-12 10:00:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同电压等级的两条配电线路可否为同一用户供电???

有一用电户,使用35/0.4KV单电源供电.现在想改为双电源供电,另一电源为6.6/0.4KV.请问这么改是否符合用电规范.且有没有潜在的危害??请各位大师尽快解答!!!!不胜感激!!