土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于混凝土内折梁箍筋的配置计算

关于混凝土内折梁箍筋的配置计算

发布于:2012-05-21 16:09:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在求混凝土梁内折角箍筋配置时,箍筋的承载力计算中用的是180度与内折角差值的正弦还是内折角一半的正弦,兰博士的书中和施老的书中各用的一个,不晓得哪个是正确的,望高手指点!

1.jpg


2.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • linan061217
    linan061217 沙发
    1的正确 施的有个教材里面有这个 还有两侧布置范围的计算
    2013-08-27 23:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • talentzf
    talentzf 板凳
    hnshadan 发表于 2012-5-23 16:23 举个极端的例子:当a为180度时,这个时候应该是不需要箍筋来承受纵筋的拉力的,按照两老师的公式,兰老师的 …当为180度的时候 Ns=0 Asv=Ns/sin90=0也对呀反而下面那个个公式 Asv任意值都对Asv*0=0所以兰定筠的估计错的
    2013-08-27 22:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多