给排水工程
\
建筑消防给水
\
地下室与首层喷淋是否可以分别按中危二级与中危一级设计?
地下室与首层喷淋是否可以分别按中危二级与中危一级设计?
十五层商住楼:地下室是车库,按自动喷淋规范为中危二级,
一层是商店,按规范是中危一级。那么,是否可以分别按二级与一级进行喷头布置,即地下室喷头间距为3.4m,而商场间距为3.6m?
发布于
2004-05-16 16:04:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nie1996
thanks !typhoon。
faa10ab030cee5f49b4a.rar
文件大小
408 KB
2004-05-16 20:17:16
来自 PC
评论
举报
typhoon
可以,但系统设计流量以中2计算,扬程已最不利喷头算