土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室与首层喷淋是否可以分别按中危二级与中危一级设计?
十五层商住楼:地下室是车库,按自动喷淋规范为中危二级,
一层是商店,按规范是中危一级。那么,是否可以分别按二级与一级进行喷头布置,即地下室喷头间距为3.4m,而商场间距为3.6m?

全部回答(2 )

  • nie1996
    thanks !typhoon。
    2004-05-16 20:17:16 来自 PC 评论 举报
  • typhoon
    可以,但系统设计流量以中2计算,扬程已最不利喷头算
    2004-05-16 17:08:16 来自 PC 评论 举报