这个个问题我很困惑,也请教一下大家:
1、排烟系统管路上的都是280℃防火阀吧?送风或通风系统上的都是70℃防火阀吧?
2、排烟风机前的280℃防火阀要连锁风机,送风、通风机后的70℃防火阀要连锁风机,接竖井前的以及穿隔墙处的防火阀要连锁风机吗?如果控制?
3、如果风井只为一个排烟或通风系统服务,不再接入其他系统,是否接风井前就不需要防火阀了?
谢谢了。
4、地下室和超32层的排烟或正压送风系统均要求分段设置系统,这个地下室如果只有一层还需和规范的表格数据比较吗?
5、超32层分段的问题,这个32层是按负担的楼层算还是系统经过的总楼层算?具体如下图:
A有效楼层32,实际穿越楼层34,是否需要分段?B 33层有一台风机独立送风,32~1层由另一台送风,但穿越楼层超32层,是否可行?C 在中间楼层16层设送风机,上下都没有超32层是否需要分段设置两个系统?(屋顶层的风机是否可以不用,只要16层的,风量按两个不超20层的合用计算?)
谢谢大家的回复,有几点我再解释一下和大家探讨。
1、防火阀和风机连锁,我理解是为了保护风机,因为防火阀自动关闭后,风机还在运行,对轴流风机是会憋坏的,那么如果系统上有多个防火阀(比如接竖井、穿隔墙等),那么任何一个动作关闭了,不连锁风机都存在损坏风机的问题,我觉的都应该连锁,不知理解对否。
2、关于风井只负担一个通风系统的情况,如果接风井处不设防火阀,那么火灾时这个通风系统联通风井会形成烟火的通路,再假如风井出口不是设在很安全的地方,在一般的侧墙上的话,那么火势就有可能通过这个通路蔓延到其他楼层(就像火灾时通过窗户蔓延到楼上情形)。我的理解这种情况还是该设防火阀。
3、分段问题,如果C方式可以只要中间16层的风机的话,那么超32层(比如35层)的可否采用一台风机放在屋顶,风量按两个不超20层的系统风量计算呢?
谢谢了。
[
本帖最后由 lijing_2008 于 2012-5-23 13:16 编辑 ]
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报