给排水工程
\
建筑消防给水
\
求教:消防电梯集水坑位置问题
求教:消防电梯集水坑位置问题
两部电梯,一部为消防电梯,下地下室,另一部为普通电梯,不下地下室,拟在普通电梯基坑下设消防电梯集水井,可否?
发布于
2006-11-13 20:13:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
huhu8107
消防电梯的积水坑应该设置在它的周围,如果不影响客梯基座那么可以设置在下面。
2006-11-14 10:12:14
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
大家的的担心不知道楼主领会没有,虽然你可以在普通电梯下面做消防电梯的集水井,但是仍然要保证消防电梯下面不能被淹,举例:地下室标高-5.0米,消防电梯坑底标高大概在-6.2米,集水井的底标高应该在-7.2米左右。