土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急求屋顶消防水箱计算

急求屋顶消防水箱计算

发布于:2012-05-21 11:48:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层二类公建,室内消火栓用水量20l/s,喷淋用水量25l/s,屋顶消防水箱应取12吨还是18吨?按高规12吨,按建规18吨,不知到底该取多少?求解?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
    1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

    就是即便你的消防系统10min水量计算下来小于12m3,你还得“不应小于12m3”!~

    谁说二类公共建筑和一类居住建筑水箱是12m3了!~

    楼主10min都大于18吨了吧,所以设18都便宜你了,还想12? 能省很多钱哈^_^
    2012-06-01 17:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • qq415949031
    qq415949031 板凳
    既然是高层建筑,何必按建规的取,按高规,取12m3。。。。有条件最好是18m3。。。其实18m3都觉得少
    2012-06-01 17:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【困惑】这宝塔要做消火栓系统吗,不做能否通过

接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。

回帖成功

经验值 +10