土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 两根消防立管每层能否承受10个消火栓

两根消防立管每层能否承受10个消火栓

发布于:2006-11-13 19:11:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某人民医院共7层,属于一类高层建筑,本人在室内消防设计时,每层设置10个消火栓,设计者采用两根DN150立管,但在每层形成消防环状管网,分别与立管连通,这样整个系统就是2根立管7个环路,水量以及水压是符合要求的,可高规7.4.2有强制条文规定,是否需要设置10根消防立管?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    通常来说每个立管都对不上的情况还是很少发生的,你的10个消火栓才设两个立管应该是有问题的。不过具体情况还要看到图纸才能确定。
    2006-11-22 13:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • maofeilong
    maofeilong 板凳
    这样做是可以的,每层的消火栓都对不起来就这样做了,千万别出现"单管双栓"的情况就行.
    2006-11-22 12:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多