土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【求救】管道往下分支与消火栓连接是否可行
请问消火栓与管道连接安装时,是否可以不从下往上来的管道上连接消火栓,直接从管道往下分支与消火栓连接,请看附图,就是说将图中的三通去掉换弯头,消火栓往下的管道也没有了,只有从吊顶里分支下来的水管与消火栓连接,这样是否可以,是否不与规范冲突?
求救!谢谢各位大师了!

未命名.jpg

全部回答(31 )

  • cmsgdarch
    保证栓口离地1.10米,以及消火栓开闭方便、接水龙带容易即可。
    2012-05-25 11:19:25 来自 PC 评论 举报
  • yanopen
    完全可以啊 车库什么的不都是这么装吗
    2012-05-25 09:28:25 来自 PC 评论 举报