等电位及避雷

发布于:2012-05-21 10:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:现在高层建筑避雷器与结构主筋相连,等电位连接也是建筑内主筋及主PE排及室内各种管线相连,此情况下,如发生雷击或电路短路,人体是否更容易遭雷击或触电

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • melodyxjw
    melodyxjw 沙发
    急需二次回路原理图啊,毕业设计伤不起,土本币没有了又下载不了
    2012-05-27 10:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    其实,我倒是认为连了更安全。雷击的时候,雷电流引下的过程中也会产生压降,屋顶的电位高,基础的电位低。那么顶层的人脚踩的是高电压,其周围的PE外壳其实电位越高越安全。如果电井内的等电位扁钢干线不跟周围‘与避雷带导通的钢筋’相连,就不能引入高电压,而只能由基础引来低电压,于是电位差出现了,人反而危险了。
    2012-05-25 21:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压不正常怎麽办

我们工厂地处高压线路末端,供电电压正常时是10KV,但经常只有9KV,线路电压波动很大,我已将变压器低压侧调整到高压最低时为380V,但是高压正常时低压输出有420V,问题来了:车间内的降压启动柜内的软启动器经常烧主板,检查后发现是压敏电阻烧坏,不知各位高手有何良计解决低压过高的问题