土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管线的坡度设置?

采暖管线的坡度设置?

发布于:2006-11-13 17:13:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在在给一个室外热水采暖跑管,设计院的设计坡度为0.003,但会出现始端与末端相差800mm的深度,施工队的说室外管线要求不那么高,有点坡度就好,我们甲方的老师傅也这么说。
我倾向于按设计院的做,到底是实际施工中的坡度应该在多少?0.001可以吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lhnlovedun
    lhnlovedun 沙发
    设计者是按规范做的,一般设计跟实际肯定有很多冲突,甲方可以出技术联系单,也可以跟设计院沟通让设计院出变更,不能像楼上有的朋友所说的,只按图施工,不担责任,你是甲方,以后出问题还是找你,问你当初怎么干的,麻烦更大啊。
    2006-11-14 22:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • 2004songlei
    2004songlei 板凳
    5楼解答的很全面,我同意这种解决办法。
    2006-11-14 16:07:14

    回复 举报
    赞同0