低压进线断路器瞬时需不需要设定?

发布于:2012-05-21 09:13:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
工民配电设计手册上说的不设置瞬时,,以免馈线出故障时无选择性动作。可是我看很多图纸都做了瞬时,到底需不需要设置呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    ---------------------

    [ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-24 14:08 编辑 ]
    2012-05-24 14:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    变电所低压总开的保护范围看起来就是那根母排,其实这根母排一旦短路先跳的是高压柜你信不信。也就是说低压母排实际上是用高压侧来保护的,用不着低压总开去动作。低压总开设短延时其实主要也不是为了保护母排,而是作为出线断路器因故障或分断能力不够时的一个后备保护。
    2012-05-24 14:07:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。