土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压不正常怎麽办

高压不正常怎麽办

发布于:2012-05-21 08:26:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们工厂地处高压线路末端,供电电压正常时是10KV,但经常只有9KV,线路电压波动很大,我已将变压器低压侧调整到高压最低时为380V,但是高压正常时低压输出有420V,问题来了:车间内的降压启动柜内的软启动器经常烧主板,检查后发现是压敏电阻烧坏,不知各位高手有何良计解决低压过高的问题

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • f.z.lin
    f.z.lin 沙发
    通过无功过补偿可以将末端空载电压调高,负荷大了就不行啦
    2013-10-25 08:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    我觉得你应该在低压侧想办法。压敏老烧,说明你这部分的设计还是没考虑到经常出现的异常情况。问问厂家有无解决办法。如加稳压器。
    2012-06-18 16:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教铜电缆线是否可用铝线代替?

我们单位原来安装了3X25+1铜电缆线200米,现中间被盗了150多米,现在想把电接回去,请教各位,为防再次被盗(因为现在盗贼真的很猖狂),接回去的电缆是否可用铝线代替?如果代替的话安全性和稳定性如何?能用的到3年么?可否给予指导下,备注:我们平时设备用电总功率加起来还不到30千瓦,以前的25平方铜电缆线都是预大很多的,现在用35平方铝线应该可以满足吧?平时电缆都是固定不移动的,请各位高手给予热心指导帮助,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10