土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土结构的施工

混凝土结构的施工

发布于:2006-11-13 15:55:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有个水渠上面要给它加个盖子,在水渠的两边修钢筋混凝土墙,水渠的净跨度是3.5M,高也是3.5M,想问以下各位师傅我把水渠的上部盖子按照双向板计算后配的钢筋可以吗?,在就是两边的钢筋墙我是按照悬臂式的挡土墙计算的是否可以?请高手们指点一下,多谢!多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • strongzxg
    strongzxg 沙发
    水渠的盖板按单向板计算配置钢筋,在荷载考虑的时候要全面,比如盖板上面的覆土厚度,是否有车辆通过等。挡土墙的设计要考虑埋深,以及下面地基的情况是否需要处理等。
    2006-11-15 17:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • 大林
    大林 板凳
    水渠的盖板应按单向板计算配置钢筋.两边的钢筋墙要考虑水渠维修疏通工况,按照悬臂式的挡土墙计算.有盖板时土压力按静止土压力计算,无盖板时土压力按自动土压力计算.
    2006-11-14 20:04:14

    回复 举报
    赞同0