土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于冷库照明的若干问题(急)

关于冷库照明的若干问题(急)

发布于:2006-11-13 15:39:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1)冷库的照明 ,用什么光源比较好,5.5米层高。用金属卤化物灯还是节能灯?
2)氨机房是不是要用防爆灯具?(防爆日光灯?)
3)冷库内线路是不是穿 PVC管 明装 ?
4)还有哪特别注意的!

谢谢高手们了!

刚才好象没发成功!如果有了斑竹请删掉一个

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanfen010
    yuanfen010 沙发
    另:冷库的消防还没考虑好,希望有识之士不吝赐教
    2006-11-13 22:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuanfen010
    yuanfen010 板凳
    冷库的照明 :防爆白炽灯
    氨机房照明 :防爆荧光灯
    低于0℃的冷间内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。,开关应设于门外且远离门口(即远离冷风幕)
    配电等级为二级,主要考虑应急照明及事故风机
    加氨气自动检测装置且与风机联动
    做三级防雷(不论高度)
    呼叫报警(防止冷库门反锁)
    先想到这么多,正做一个冷库,欢迎大家补充