现在的甲方太麻烦了,有个问题解决不了,希望大家帮手!

发布于:2004-05-14 18:05:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
甲方是一个一层厂房,工艺要求设置循环冷却水系统(循环水压力须达到0.3mp),而甲方考虑到使用冷却塔的话,长期工作耗电,所以在厂房旁边挖一个大的地下水池用来蓄水顺便冷却,然后将冷却过的水用泵到厂房旁边一个三层宿舍楼顶(高14m)水池,他设想是水从水池自然落体到厂房进行循环使用(他说使用加压泵要电费,我晕)。
这是我见过的最吝啬的一个甲方,而且他确信通过管径逐层变小压力能达到0.3mp(我计算14m高自然落下压力理论上应该是0.14mp,如果变换管径的话因为水头损失压力会《0.14mp),我是没能力设计啦,请各位大哥帮忙一下,有什么好的解决方法(要在经济的前提下),谢啦~!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • join_in
    join_in 沙发
    还头此听说能量会变化的,从能量的角度说,大家做过高层的都知道,把水全部提高再下来是最浪费能量的了,还要减压,下来后还要经过长距离损失,就算(就算)能达到压力也浪费资源了,再说也不可能达到。办法也有的,就是你按照稳高压消防系统在屋顶加设稳压泵,再安装点结点压力表控制管网压力,表压范围你可以设置成0.18~0.22左右吧,也许这个呆子能接受。或者你黑点,安装气压罐,让他掏点银子。
    2007-03-23 17:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • bridgekill
    bridgekill 板凳
    他确信通过管径逐层变小压力能达到0.3mp
    ...太有才了