两个水泵结合器室外可以合用一根DN150管道吗?
两个水泵结合器室外可以合用一根DN150管道吗?
高层消火栓管网引出水泵结合器 ,两个水泵结合器合用一个DN150管道,引入室内管网,可以吗,还是每个水泵结合器单独引DN100管道接至室内管网。谢谢
发布于
2006-11-13 11:08:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nihonghui
根据情况,听你说的应该是到室内后合并,所以室外公用150管也是可以的
2006-11-13 17:16:13
来自 PC
评论
举报
myidentity
规范上说的很明白。
2006-11-13 15:04:13
来自 PC
评论
举报