土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
两个水泵结合器室外可以合用一根DN150管道吗?
两个水泵结合器室外可以合用一根DN150管道吗?
高层消火栓管网引出水泵结合器 ,两个水泵结合器合用一个DN150管道,引入室内管网,可以吗,还是每个水泵结合器单独引DN100管道接至室内管网。谢谢
发布于
2006-11-13 11:08:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nihonghui
根据情况,听你说的应该是到室内后合并,所以室外公用150管也是可以的
2006-11-13 17:16:13
来自 PC
评论
举报
myidentity
规范上说的很明白。
2006-11-13 15:04:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
q-11az-0
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
51
回复
42
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )