砖混结构
10.11 万条内容 · 436 人订阅
阅读下一篇
前几天做了一砖混住宅楼,地下室一层,地上6层,地下室外墙370MM,采用M10水泥砂浆,内墙240MM采用M10混合砂浆,请问行不行啊?地下室层高2.19M,室内外高差0.75M
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
1981cjw
沙发
<<建筑抗震设计规范>>GB50011-2001中表7.3.1中所指的较大洞口为宽度≥2.1米的洞口,当较大洞口两侧轴线以设构造柱,且轴线距洞口边墙段长不大于1米时,较大洞口两侧可不再设构造柱,但轴线处构造柱纵筋宜加强.
2007-02-11 12:21:11
赞同0
-
beifang1999
板凳
2007-02-02 15:25:02
赞同0
加载更多规范上面我怎么找不到这一条呢?
回复 举报
不是很明白
回复 举报