土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 框支剪力墙结构框支梁上部剪力墙荷载为何没有导在框支梁上

框支剪力墙结构框支梁上部剪力墙荷载为何没有导在框支梁上

发布于:2012-05-20 13:29:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
框支剪力墙结构框支梁上部剪力墙荷载为何没有导在框支梁上,我查看了SATWE平面荷载,没有,还有个问题就是SATWE计算后用在进行FEQ补充计算吗
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 沙发

    框支梁偏心过大的原因,你试着对中,即把偏心改为0,就可以看到了。或加短刚性杆也可以。不影响内力计算。FEQ计算一般都能满足,主要用于转换次梁应力分析。
    2012-05-20 23:49:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筏板墙体冲切出现999,求解决

JCCAD做平板筏基,用单墙冲板,四个角位置的墙都出现这个问题,我1000厚板,外挑了都2000了 还是过不了,有人说是“墙下破坏锥体内反力大于墙设计轴力,此时冲切力为负值,程序显示999,”怎么会墙下破坏锥体内反力大于墙设计轴力呢?如何才能解决冲板验算不过的问题?先谢了~~~~~请大家赐教~~!!!

回帖成功

经验值 +10