土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论:水泵的选型与安装

讨论:水泵的选型与安装

发布于:2006-11-12 21:59:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水泵作为系统的动力中心,其选型非常重要。水泵的安装,也同样有很多需要注意的地方。请大家来讨论一下,各有什么心得,共享一下啊。

下面提出两个议题,以抛砖引玉:
1、多大功率的水泵应使用惰性块基础?
2、空调与采暖用泵,在选型时,工作点应该偏左还是偏右?

第一个,本人认为7.5KW以上的泵,应考虑采用弹性基础。
第二个,本人认为采暖系统的流量基本恒定,考虑到一般在计算取值时都偏大,因此,在采暖系统水泵选型时,应将设计工作点放在偏左的位置。而在空调系统,一般冷冻水系统流量都会比设计时小,并且是通过关小阀门开度来实现的,因此,应考虑将设计工作点放在偏右的位置。这样,当阀门关小,管道特性曲线向上翘时,会正好落在高效区。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gsl001
    gsl001 沙发
    从设计角度来看,一般会选大一些.所以,靠左是合适的.
    可是,从调节的角度来看,在过渡季时,流量会小一些,因此,靠右比较合适.

    所以,在选泵时,应该两都统一考虑.
    2006-11-18 22:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • ssmith2008
    ssmith2008 板凳
    水泵一般设计时都会偏大点,选在靠左比较好吧
    2006-11-18 09:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多