土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 【急求】一幢建筑两家业主,消防联动如何控制?

【急求】一幢建筑两家业主,消防联动如何控制?

发布于:2012-05-20 13:11:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一幢建筑,地下3层,地上37层。1~6层为商场,6~37层为办公,其中1~2层上部办公投影部分划为办公。现在商场和办公分属于两家业主。为了以后的管理上的方便,两家意把室内的安装完全(或最大限度)地分开,各做各的。
现在牵扯到一个问题:因为1~2F、7~37F属于办公,这之间夹着的的3~6F属于商场。消防电梯与楼梯合用前室的正压送风的风井自
-3F~37F,风机设在办公楼37F屋顶。这样一来,属于商场部分的-3~-1F、3~6F消防电梯与楼梯合用前室的正压送风就要共用办公楼的正压风机。就因此出现了矛盾:商场业主想自己控制-3~-1F、3~6F正压送风口的开启,而风机在办公楼屋顶。
我的问题:1、如何实现两家业主各自控制属于自己消防前室风口的开启?
2、如何在各自的消防控制室实现直接手启办公楼屋顶的正压风机?
1.png

1.png

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • weikongxu
    weikongxu 沙发
    寻求与酒店业主(或弱点总包及弱电承包)的合作
    威控科技酒店客房智能控制系统(包括软硬件设施)整体为星级酒店、宾馆、度假村提供服务。客房控制系统功能丰富,兼容性强,为酒店管理水平和服务质量、节约能源、精减人员,节省运营成本、增强竞争力而提供的一套完整的自动化控制系统。北京威控科技诚邀您的加入,期待与您携手,共同打造现代化一流商务休闲胜地。
    许来钧13426334920 http://www.vcontrol.com.cn/
    2012-08-09 09:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • lq524767408
    lq524767408 板凳

    同意你的看法 我这 两个片区用的一个消防水泵机房 还没验收 不知道行不行 实现 还是很简单的 加个模块 就行了
    2012-07-31 09:46:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网络硬盘录像机的网络配置

网络硬盘录像机的网络配置

回帖成功

经验值 +10