土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电中联络柜的设置有没有实际意义?

低压配电中联络柜的设置有没有实际意义?

发布于:2006-11-12 19:36:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的同事在实际设计中遇到这样一个麻烦事,市电母线和发电机应急电源母线之间在联络上,和甲方发生了分歧,同事的配电方式为:市电有电时,市电母线和应急电源母线上均通电,市电停电时发电机启动,应急电源母线通电,市电母线不通电,但可以人为接通,以备万一急用。但供电局认为,应急母线通电,不利于防止窃电行为,不允许有市电时,应急母线通电。
按照这个说法,我们的低压配电系统中设计联络柜是否没有必要?只要设一个空气开关就可以,一般时候常开,万一需要的时候人工合上即可?如果这样,联络柜的设置还有什么意义?

盼望高手指教!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxy-03
    wangxy-03 沙发
    系统有问题,应该再展开一个话题,应急母线的负载如果全是重要负荷的备用电源,在正常电源供电的情况下,应急电源母线是不应该有电的.
    2006-11-13 13:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • jeasonkang
    jeasonkang 板凳
    的确是计量的问题,消防设备有两路进线,而且两路同时通电(正常情况下),所以其计量是个麻烦事,有什么好的办法吗?
    2006-11-13 12:27:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三菱变频调距精确位置控制故障

配套使用的掉电抱闸的变频电机,如出现实际行走距离大于或小与记数器设定的数值,一般有几种情况大家总结一下!

回帖成功

经验值 +10