发布于:2006-11-12 19:36:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我的同事在实际设计中遇到这样一个麻烦事,市电母线和发电机应急电源母线之间在联络上,和甲方发生了分歧,同事的配电方式为:市电有电时,市电母线和应急电源母线上均通电,市电停电时发电机启动,应急电源母线通电,市电母线不通电,但可以人为接通,以备万一急用。但供电局认为,应急母线通电,不利于防止窃电行为,不允许有市电时,应急母线通电。
按照这个说法,我们的低压配电系统中设计联络柜是否没有必要?只要设一个空气开关就可以,一般时候常开,万一需要的时候人工合上即可?如果这样,联络柜的设置还有什么意义?
盼望高手指教!谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报