【求助】帮忙分析下110kv进线的波形是哪种故障?
【求助】帮忙分析下110kv进线的波形是哪种故障?
这是我站110kv进线的波形,是供电局系统有故障,高手帮忙分析一下,是哪种故障?是B 相先接地吗?
[localimg=600,450]1[/localimg]
发布于
2012-05-20 09:27:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
从波形图上看,Uc与Uo差180左右,Ua与Ub也接近180度,现场没看到,猜测一下,是C相接地时引起AB两相短路!且A相电压位移较多(是短路引起)。
2012-05-20 15:53:20
来自 PC
评论
举报
xgjdc-002
根据波形分析,C相有接地现象。
2012-05-20 09:47:20
来自 PC
评论
举报