土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层住宅的避雷接地,急求助!!!!
高层建筑的避雷系统中,均压环作法为:从首层起每三层建筑圈梁内底部钢筋焊接在一起形成均压环,问首层(第一层)圈梁内底部钢筋焊不焊呀??本工程含一层地下室!基础筏板内主筋已焊接成网做接地体!
谢谢!!!

全部回答(8 )

  • wj98329
    一类建筑物:30米以上
    七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

    1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;

    2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。


    二类建筑物:45米以上
    第3.3.10条 高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:

    一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求:

    二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线;

    三、庆将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

    四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
    2006-11-16 09:43:16 来自 PC 评论 举报
  • raysoon
    从电气连接角度,应该焊。
    2006-11-16 09:41:16 来自 PC 评论 举报