高层住宅的避雷接地,急求助!!!!
高层住宅的避雷接地,急求助!!!!
高层建筑的避雷系统中,均压环作法为:从首层起每三层建筑圈梁内底部钢筋焊接在一起形成均压环,问首层(第一层)圈梁内底部钢筋焊不焊呀??本工程含一层地下室!基础筏板内主筋已焊接成网做接地体!
谢谢!!!
发布于
2006-11-12 14:09:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wj98329
一类建筑物:30米以上
七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:
1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
二类建筑物:45米以上
第3.3.10条 高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:
一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求:
二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线;
三、庆将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;
四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
2006-11-16 09:43:16
来自 PC
评论
举报
raysoon
从电气连接角度,应该焊。
2006-11-16 09:41:16
来自 PC
评论
举报
加载更多