我最近计算洁净实验室房间的风量平衡发现,洁净系统压力最高的一间房间面积比较小,按正压计算门缝漏风大约有150m3/h的风量,漏风量已经是该房间换气次数的50次了,实际所需换气次数已经远大于房间所需的换气次数。也就是说只要调试时候,控制了房间的压力就可以保证房间的洁净度了,故该房间可以不设竖井回风口、排风口等,只要设一个送风口就能保证房间洁净度、压差满足要求。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szrenfeng
    szrenfeng 沙发
    达到50次?
    150/50=3立方米,你这个房间最多1.5平方?这也太小了吧!!
    2012-06-12 10:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • liaoxiuwei0
    liaoxiuwei0 板凳
    你的门是什么门哦,带百叶的啊,呵呵!
    现在的门,密封都还是不错的.漏150的话肯定是要吹口哨的.
    再就是门底部窜出的风对相临房间的洁净度是有影响的,不过走过的时候很舒服,脚底凉快的很~
    2012-06-09 22:34:09

    回复 举报
    赞同0