【分析】电缆长度不断变化,中性点不接地两相短路问题

发布于:2012-05-19 17:40:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。
本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 小柱子2014
    小柱子2014 沙发

    你的方法考虑的比较全面,第三个方案我比较倾向,继电保护里面有低电压闭锁过电流保护也是个不错的方案,你的方法更加实用,非常感谢。
    2012-06-06 23:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • 内静外敬
    内静外敬 板凳

    这个问题主要是由于电缆线路过长,压降太大,致使短路电流太小,保护灵敏度达不到,解决方法如下:
    1、加大电缆截面,使短路电流增大,提高保护灵敏度,可使保护可靠动作。
    2、楼主的方法也可以。
    3、我上面回帖中的方法。
    4、这台电机经常过载吗?如不经常过载,可将过负荷保护定值适当减小一些。
    5、差动保护不适用本例,不知该电机是不是六个头都引出了,都引出了才具备差动保护的基本条件,即使都引出了,将三个头再从接线盒里引出来串入电流互感器也不太现实,即使接上电流互感器,电流线要引回电源侧开关的差动继电器的电流回路,要重新敷设电缆,在矿井中复杂恶劣的环境中,基本上是不可能的。