在双侧电源线路中,采用非同期重合闸时,有这样一个问题:两侧断路器合闸时系统失去同步,合闸后期待系统自动拉入同步,此时系统中个电力元件都将受到冲击电流的影响。 小弟有一事不明,合闸后系统如何自动拉入同步,哪位博学好心肠大哥能解答一下这个物理过程么,严重感谢。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句你的方法考虑的比较全面,第三个方案我比较倾向,继电保护里面有低电压闭锁过电流保护也是个不错的方案,你的方法更加实用,非常感谢。
回复 举报
这个问题主要是由于电缆线路过长,压降太大,致使短路电流太小,保护灵敏度达不到,解决方法如下:
1、加大电缆截面,使短路电流增大,提高保护灵敏度,可使保护可靠动作。
2、楼主的方法也可以。
3、我上面回帖中的方法。
4、这台电机经常过载吗?如不经常过载,可将过负荷保护定值适当减小一些。
5、差动保护不适用本例,不知该电机是不是六个头都引出了,都引出了才具备差动保护的基本条件,即使都引出了,将三个头再从接线盒里引出来串入电流互感器也不太现实,即使接上电流互感器,电流线要引回电源侧开关的差动继电器的电流回路,要重新敷设电缆,在矿井中复杂恶劣的环境中,基本上是不可能的。
回复 举报