土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:微型断路器下口出线的标识问题
一P C16A的微型断路器下口出线为什么写着BV-3*2.5 ?16A的 2.5平方的线就够了,为什么还要是3*呢?

全部回答(5 )

  • lianxiaojie2727

    是配电箱里1P的微型断路器,我们车间是在开关的下口一根火线,从N排取跟N线,但是图纸上标的是开关下口 3*2.5.我自己的理解就是应该和车间那样做就行的,不知道你明白没明白的意思
    2012-05-21 16:23:21 来自 PC 评论 举报
  • lianxiaojie2727
    明白了 太谢谢了
    2012-05-21 10:46:21 来自 PC 评论 举报