关于水喷雾系统水箱工况的计算水量和水压问题

发布于:2004-05-13 10:28:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水喷雾系统设计规范中对前10分钟用水量的问题一直没有明确阐述,但规范中明确规定了水喷雾系统组件中包含雨淋阀,我个人认为雨淋阀的启动必须要有前10分钟用水量,在自动喷洒系统的前10分钟用水量和水压自喷规范有明确规定,当水压不满足要求时,稳压设备的调节容积按5个喷头30秒的用水量共150升计算。但是水喷雾系统是开式系统,系统一旦启动,流量就是系统的全部设计流量。如果按此流量计算稳压设备的容积,罐的容积太大,如果不设置稳压系统,前10分钟的水压不足(水喷雾系统一般要求35~40m水压),系统虽然能启动,但喷出的不是水雾,而是水珠。在这个问题困扰了我好久,在好多资料上都没有没有找到答案,请各位同行发表高见。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 1969yfj
    1969yfj 沙发
    这种情况不会出现。虽然阀前腔和持压腔连通,但阀的持压腔泄水快,除非加工的雨淋阀有问题,一般来说,用大一号的电磁阀也可以解决,实际上,最怕电磁阀卡芯,这在实际中较常见
    2004-05-23 16:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • yao0_710
    yao0_710 板凳
    我理解的水喷雾启动程序如下:
    发生火灾---探测器报警---雨淋阀的电磁阀开启---雨淋阀的持压腔泄水---压力开关动作(同时阀前水压顶开雨琳阀)---起消防主泵
    如果不设高位水箱,仅设稳压装置,可以保证系统在准工状态的的持压腔水压,但一旦电磁阀开启后,压力聚降,阀前水压就不能顶开雨淋阀的阀板了.但消防主泵开启后压力上升,而雨淋阀的阀前腔和持压腔是连通的,水压同时上升,这是存在如下情况:雨淋阀的阀板又被上升户的水压锁死,阀打不开.
    以上是我个人的分析,欢迎指点.
    2004-05-23 15:37:23

    回复 举报
    赞同0