土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房水跟粪便水共用一根排水管行不行?

厨房水跟粪便水共用一根排水管行不行?

发布于:2006-11-12 10:16:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我自己总感觉不好,但是现在很多高层复式顶层都是在厨房上方设置一个卫生间,因为复式首层跟二层是一家人,因此卫生间的设置也没违反规范,但是我们水的问题就来了,因为要分流排水,就因为楼顶一个卫生间设置一条w水管觉得浪费,一般我们做的都是20多层,总觉得别扭,有的时候地方都没有,很麻烦的。不知道各位有什么意见。很多时候方案的根本就没考虑我们排水的问题,真的比较麻烦!!!

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • lygpssxy
    lygpssxy 沙发
    厨房的污水是含油污水应经过隔油池出理才能排入市政管道,而厕所的污水要经化粪池处理后排入市政管道,当然不能用公用1根污水管
    2007-05-03 11:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • lxplxp827120
    lxplxp827120 板凳
    GB50368-2005住宅建筑规范 8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。规范的全部条文为强制性条文,需要单独排放

    2007-05-03 10:59:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多