土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】对高规关于构造边缘构件设置的疑惑

【请教】对高规关于构造边缘构件设置的疑惑

发布于:2012-05-19 11:32:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新高规7.2.14-2“ 除本条第1款所列部位外,剪力墙应按本规程第7.2.16条设置构造边缘构件”,可以理解为对非抗震设计的剪力墙明确需设构造边缘构造。但看7.2.16条,对抗震设计的剪力墙构造边缘构件的最小配筋按表7.2.16进行,而非抗震设计的剪力墙,只提“墙肢端部应配置不少于4根12的纵筋,箍筋直径不应小于6MM,间距不宜大于250MM ”,不提构造边缘构件这个概念,也不提洞口两侧需要设置的问题。本人认为是用词表达的逻辑性不强所致,容易使人误解。不知各位认为如何?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hb-czg
    hb-czg 沙发



    同意楼上

    实际上“墙肢端部应配置不少于4根12的纵筋,箍筋直径不应小于6MM,间距不宜大于250MM ”这与四级抗震非加强部位的构造边缘构件的要求基本相近。
    2012-05-21 21:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • glqy9722
    glqy9722 板凳
    其实并没有太多问题,对于非抗震结构,应按照7.2.16条里的第5小点执行,因为表7.2.16构造边缘构件的规定只适用于抗震结构,对不同抗震等级有要求,对配筋和面筋箍筋做出了规定,对于非抗震时则没有要求,而端部配置钢筋也是加强剪力墙端部的一种措施,而不一定非要强调边缘构件的概念
    2012-05-19 11:46:19

    回复 举报
    赞同0