算无梁楼盖车库,SATWE特殊构件里定义弹性板6后在SATWE数检出现错误
ERR: 弹性板边存在重叠网格线, 板编号: 364, 层号: 1 网格线 754( 163.00 89.90 3.65)-( 162.85 94.95 3.65), 网格线: 1318( 162.85 94.35 3.65)-( 162.85 94.95 3.65)
如何查找板号和网格线啊?我在PMCAD里找到相应网格线了,不是上边说的那地方。请教大虾们!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句告诉各位一个最简单的方法( 独门秘笈哦:- ):
将模型文件夹中的 AA.jws (AA是我建模时经常取的模型名字--答复者注)拷贝到另外新建的空文件夹,然后重新进入数检-计算环节走一遍,就解决了!OK !欢迎关注V信公众号“极客建筑设计”窗口随时提问!