土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地配电线路的选择?急求

工地配电线路的选择?急求

发布于:2006-11-11 20:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们工地箱式变电站变压器到用电设备的距离是260m,总功率300KW,两台塔吊每台40KW,两台施工电梯每台44KW,一台闪光对焊机100KVA(两相),三台电渣压力焊,每台50KVA(两相),钢筋加工设备总共20KW,木工设备共10KW,高压气体放电灯每个3.5KW,共五个(两相)。3台22KVA电焊机,每台22KVA。其他小型设备没计,同期系数我按0.7考虑,你们有什么更好的想法,总电缆应该选用什么型号的?工地上的东西是最有挑战的东西。
工地为了省钱,不能按额定电流选。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • huanahu
    huanahu 沙发
    我感觉楼主的计算不大对。应该各类设备单独计算,取一个总的变压器的同时系数(总负载取0.7有点大)。
    2007-09-01 23:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • lghea
    lghea 板凳
    请问一下:300KW的用电设备,选多大平方的铜芯电缆,120平方够么?
    2007-09-01 19:24:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

链式配电与树干式配电的区别?

链式配电与树干式配电有什么区别,查了好多资料都没有准确的定义,大家搞定!!

回帖成功

经验值 +10