消火栓防冻

发布于:2004-05-12 18:54:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我请教一个问题:本工程为一层钢结构库,设有9个消火栓,设计中在每个消火栓支管上设置闸阀,本人认为消火栓本身为一截止阀,故不需要加闸阀,请问各位你们的意见,另外该地区地处北方要考虑仿冻问题,甲方提出在总进户管阀门后加一放水阀,冬季将管内的水放掉,请问这样作是否可以,消防规范上有无明确要求?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yao0_710
    yao0_710 沙发
    TO 2004YEZI
    电伴热保温系统的设计计算一般是由专业厂家来完成的,你设计时预留好电源即可。
    to liang.369
    你说的我非常赞同,即干式消火栓的的做法是一种实际中解决问题的办法,新建建筑的设计应尽量不要采用。
    2004-05-25 14:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • liang.369
    liang.369 板凳
    北方可以做干式系统吗?消火栓系统一般要求一打开栓口就要满足流量和压力要求。北方寒冷,同时也干燥,一旦起火,火势会蔓延很快,干式的响应时间问题能满足火灾初期控火的要求吗?我以为还是寻求更好的防冻措施吧,也请教大家。
    以上是本人粗浅认为,愿与大家共同提高。
    2004-05-22 12:48:22

    回复 举报
    赞同0