土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电梯井可以当作集水井的条件是什么呢?

电梯井可以当作集水井的条件是什么呢?

发布于:2006-11-11 17:14:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范规定:“消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10L/S。”

一般消防电梯井都有4平方米的面积,深度一般都有1.5m,那么体积都有4*1.5=6立方米。

咨询过有关电梯厂家,潜水泵可以直接放在电梯井下。

那么电梯井本身就是一个很大的集水井了。是不是就不用再在电梯井下或旁边再做个2立方的小井了?

这样的推论合理吗??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nemoca
    nemoca 沙发
    现在似乎都是不允许在底部做了吧,我们都是坐在电梯井边上
    2009-04-29 17:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • fly-xiang
    fly-xiang 板凳
    我也是这样做的,另外一布普通电梯的井坑作为消防电梯的集水井,设个管连到消防电梯的井坑里去就行了
    2006-11-13 10:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仓库通道消火栓的设置,高手帮忙

这是一个戊类2级仓库,中间有个通道,通道两边都有卸货台,通道消火栓怎么布置?

回帖成功

经验值 +10