土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压环网柜绝缘距离

10KV高压环网柜绝缘距离

发布于:2006-11-11 16:51:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hbts111_
    hbts111_ 沙发
    在绝缘板不接触壳体时.10KV只要不小于30MM就行
    2008-05-05 20:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • lilanjun54321
    lilanjun54321 板凳
    跪谢楼上的回复
    再请教,当绝缘绝离不够是加绝缘板有没有相关的标准支持啊?
    2006-11-13 12:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用变频器后电机的允许工作频率有无上限

一履带输送机2.2KW(国产四极),生产中频率调至60HZ还有点慢,换两极的又过快,想再调高频率就担心工频电机会有问题,机械方面改动不是专业所长

回帖成功

经验值 +10