各位老兄,您好,请教一下:一局部九层高度为35米的普通办公楼,室内消火拴采用水池水泵联合供水,能不能不设水箱?如果不设水箱如何保证顶层的静水压?

全部回答(4 )

  • zms4321
    水箱一定要设.如不能保证最不利消火栓7m的水压要求,需要增设气压罐。
    2004-05-13 01:07:13 来自 PC 评论 举报
  • xiaofeng-h
    临时高压系统是要设水箱的,办公楼超过24m是当二类高层记,你的水箱出水要保证最不利消火栓7m的水压要求。最好别做气压罐,审查不好过。
    2004-05-12 16:54:12 来自 PC 评论 举报