在选择断路器整定电流时,In为额定电流即能长时间通过的电流,Ir为过负荷脱扣电流,但为什么要比In要小?
按照NM8断路器说明书上标明的Ir=(0.8~1)In
比如线路计算电流40A,我选NM8-100/63的断路器,即框架电流Imn为100A,额定电流In为63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中选,即50.4A至63A。63A能长期运行不跳闸,50.4A却要跳闸,我搞不懂了。。。。

[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-21 08:21 编辑 ]

NM.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qwsazx3
    qwsazx3 沙发
    是多少才合理
    2012-05-24 08:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • qwsazx3
    qwsazx3 板凳
    最大及可调整范围
    2012-05-24 08:21:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵的断路器型号应该如何选择

我刚接触这方面,很多地方不明白比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,最好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号希望前辈给予指教