设计院出图中:2000KVA变压器的低压配电柜中实际运行负荷为840kw,其他均为消防负荷。那在运行后会因负荷过低,造成功率因素过低而罚款吗?

全部回答(16 )

  • wuchiqun

    这种在实际运行中设备利用率大低了,因空载磁矢损耗大造成功率因素迏不到考核标准而要支付力调电费(不叫罚款),楼主可通过技术措施进行无功就地补偿提高功率因数。这是双赢(供电及用电方都好的)。
    2012-07-21 19:43:21 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun
    “电气版主”及15楼说得没错!在这里我补充解释;供电部门的管理其中之一就是合理选择,充分利用(提高利用率),提高设备出力(提高功率因数)堵截“大马拉小车”现象。管理1靠宣传2靠经济。通过经济手段;目前国家及南方电网规定报装专变压器315kva及以上的用户执行二部制电价,即大工业电价类别分为收取基本电费、电量电费及力调电费。这样是最有效堵截“大马拉小车”象《老子有钱怎么滴》(霸着茅坑不拉屎,要拉屎的没茅坑)这种现象!这种分别收费不叫罚款!因为不是违约或违章而是老子有钱愿意出。
    2012-07-21 19:33:21 来自 PC 评论 举报