有设计院的朋友不做水力计算直接往上画的,但是高层建筑还是算一算吧,我现在手头有个12层的采暖,纠结与怎么做水力计算,我这有一个鸿业水力计算软件,能根据负荷和管长,管件算出管径,但是平衡没法做,手动的话工程量实在太大,各位的并联立管之间平衡都是怎么做的?相互交流,有想要水力计算软件的可以找我要
发布于
2012-05-18 15:38:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
junshaobaobao
计算书就自己看,别人不会看。
我一般都用天正的算,感觉还行。
2012-05-23 08:41:23
来自 PC
评论
举报
nengxiewuqing
我前一阵刚来设计院,画个公共建筑采暖暖气系统,倒是问过一部分人水力计算到底要求怎么样,众说纷纭,毕竟刚来就详细算了下
我用的是天正,不过软件算的总觉得不对劲,改起来又麻烦,最后没法就手算了下
异程式好算 直接取最末端与最近端管路相比较 求不平衡率
同程的稍微麻烦点 每个并联回路均计算了下取其最不利与最有利环路进行比较计算
我的设计是同程的,两个系统每个15跟立管,计算书就一堆,手算一下觉得蛮有成就感的
论坛里好多那种excel水力计算表你下一个,公式都输好的,直接输数据就行,很好使
2012-05-21 14:15:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zmk408138576
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 574 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
