土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【求解】这泵该咋整?线圈也没烧,三相电阻平衡一相电流很大

【求解】这泵该咋整?线圈也没烧,三相电阻平衡一相电流很大

发布于:2012-05-18 15:03:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
上午去一项目泵房发现排污泵(380V一用一备3KW带缺相与相序保护)有一台有故障指示,排除故障后,运行半分钟又故障(其中一相电压高达15A),把泵的线拿下来测得,三相之间电阴平衡6.5欧左右。三相与控制柜的地线阻值为0欧(泵的地线根本就没接到控制柜上)各相与与泵的地线之间阻值只有3欧左右。把泵的地线与控制柜的地线短接了一下后,测得三相与控制柜的地线之间阻值无穷大,三相与泵的地线之间电阻还是3欧。
这究竟是什么回事,进水了么,不像啊。线圈也没烧啊。三相电阻平衡为什么会有一相电流那么大?除了返厂维修外还有基本的办法么?
各位大侠们给指导指导吧。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • yhm6207
    yhm6207 沙发
    匝间短路用万用表是测量不出的,换电机吧。
    2012-07-01 09:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • perfectsmf
    perfectsmf 板凳
    想也不用想了 匝间短路了 现在没烧 再用下去很快就烧了 这个没法整 你只能等烧了以后去换新的了 不能再用了
    2012-06-16 14:11:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子S7--200PLC计数问题

S7-200PLC 对产品计数,可是由于工厂突然地停电计数量丢失,怎么能让计数保持并在有电启动后在原来的基础上继续计数!请高人指点!谢谢!急求帮助!

回帖成功

经验值 +10