发布于:2012-05-18 15:03:18
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
上午去一项目泵房发现排污泵(380V一用一备3KW带缺相与相序保护)有一台有故障指示,排除故障后,运行半分钟又故障(其中一相电压高达15A),把泵的线拿下来测得,三相之间电阴平衡6.5欧左右。三相与控制柜的地线阻值为0欧(泵的地线根本就没接到控制柜上)各相与与泵的地线之间阻值只有3欧左右。把泵的地线与控制柜的地线短接了一下后,测得三相与控制柜的地线之间阻值无穷大,三相与泵的地线之间电阻还是3欧。
这究竟是什么回事,进水了么,不像啊。线圈也没烧啊。三相电阻平衡为什么会有一相电流那么大?除了返厂维修外还有基本的办法么?
各位大侠们给指导指导吧。
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报