土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】主电源空气开关在负载停止运行后多次内跳

【请教】主电源空气开关在负载停止运行后多次内跳

发布于:2012-05-18 14:43:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位有一台160KW 380V水泵电机,在停车后,我低压配电室供其电机控制柜的主电源出现多次内跳现象。电机的电流运行三相正常,电压平衡,电缆温度45.C,请教内跳原因!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    1、从工艺方面考虑。因为只是停车时候内跳,停车得考虑具体工艺要求,比如停车顺序,关出—停车。。。关阀幅度不要太大。
    2、检查停车控制回路接线,是否有可能影响空开的问题。没有图纸具体也不好分析。
    2012-05-23 12:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhaowenliangde
    可能是保护电路出问题了,仔细检查一下。
    2012-05-23 08:39:23

    回复 举报
    赞同0