土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于互感器的问题????

关于互感器的问题????

发布于:2006-11-11 12:09:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟请教大家有个关于互感器的问题: 大家都知道互感器的倍率是一次电流和二次电流的的比值 如 200/5 75/5 等,二次侧是5A,是为了统一二次的仪表,小弟想问大家个问题二次册的额定电流怎么得来的, 互感器在运行时他始终是5A 吗?200/5的互感器一次电流135A 120A 时二次电流是多大,怎么算的???? 谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hexiongbo7
    hexiongbo7 沙发
    还有一点:如200/5的,一次电流不能超过200A,否则就烧掉
    2006-11-11 16:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • whbqsd
    whbqsd 板凳
    5A是指一次侧电流为200A时,二次电流为5A,当一次测电流为135A时,二次电流为135/(200/5)=3.375
    一次电流为200A时,二次电流为3A
    2006-11-11 16:03:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多